jdg管壁厚最新国家标准?

 我来答
恒久远制管
2021-04-19 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
恒久远制管
武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管,电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业。本
向TA提问
展开全部

JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。

扩展资料:

一、施工工艺:

1、JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

2、JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

3、JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

二、用途:

JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。

雷正线管电缆桥架厂家
2020-07-25 · 百度认证:广东雷正电气科技有限公司官方账号
雷正线管电缆桥架厂家
11年专注生产:电缆桥架、金属线槽、JDG管、KBG管、镀锌线管厂家
向TA提问
展开全部
JDG管目前没有最新的版本的标准,JDG管壁厚国标还是根据2007那个版本《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》



以上标准是JDG管验收标准,而JDG管生产设计标准是根据:

GBT20041.1-2015电缆管理用导管系统第1部分通用要求
GB∕T20041.21-2017电缆管理用导管系统第21部分:刚性导管系统的特殊要求

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ez...4@163.com

2022-06-30 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:1937
采纳率:14%
帮助的人:57.7万
展开全部
JDG管目前没有最新的版本的标准,JDG管壁厚国标还是根据2007那个版本《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》以上标准是JDG管验收标准,而JDG管生产设计标准是根据:
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答