下列关于消防应急标志灯具安装说法,不正确是( )。

A.消防应急标志灯具吊装时,应采用金属吊杆或吊链固定在建筑构件上B.方向标志灯安装在疏散走道墙面上时,底边距地面高度应小于1mC.疏散通道上方向标志灯只能在顶棚附近吊装或... A.消防应急标志灯具吊装时,应采用金属吊杆或吊链固定在建筑构件上
B.方向标志灯安装在疏散走道墙面上时,底边距地面高度应小于1m
C.疏散通道上方向标志灯只能在顶棚附近吊装或在墙面、柱面上安装
D.安装方向标志灯箭头指示方向应与疏散指示方案一致
展开
考试资料网
2023-05-21 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
教材P384
灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上,A选项正确;根据4.5.11-2,方向标志灯安装在疏散走道、通道两侧墙面或柱面上时,标志灯底边距地面高度应小于1m,B选项正确;根据4.5.11,疏散通道上方向标志灯可以安装在两侧墙面或柱面上,底边距地面高度应小于1m,还可以安装在疏散通道上方,也可以安装在地面上,C选项错误;根据4.5.11-1,方向标志灯具箭头指示方向应与疏散指示方案一致,D选项正确。.