GZDW直流屏均充时,达不到设定值,充不进电。求高手解决
均充电流为10A,然后快速下降到4-5A,十几分钟后下降到1-2A,均充结束自动变浮充。均充电压为235V。浮充电压为218V。测单节电池实际电压为12.4V,其中有一节...
均充电流为10A,然后快速下降到4-5A,十几分钟后下降到1-2A,均充结束自动变浮充。均充电压为235V。浮充电压为218V。测单节电池实际电压为12.4V,其中有一节为10.4V,和均充前一样。(浮充设为242V,均充设为:253V)。有低电压报警(设为220V),当低压改设为215V报警,以及均充时,低电压报警不解除。
在触摸屏上可以进行手动均充、浮充设置,各项显示都正确,报警正常,只是均充电流不能保持,恒流到恒压的时间太短,电池充不进电。以前均充时低压报警恢复,但几天后又有低压报警,均充时不能消除。这样能确定是监控单元的故障吗,会不会是充电模块故障。充电模块采用N+1冗余设计的,共4个模块 展开
在触摸屏上可以进行手动均充、浮充设置,各项显示都正确,报警正常,只是均充电流不能保持,恒流到恒压的时间太短,电池充不进电。以前均充时低压报警恢复,但几天后又有低压报警,均充时不能消除。这样能确定是监控单元的故障吗,会不会是充电模块故障。充电模块采用N+1冗余设计的,共4个模块 展开
展开全部
均流电流不能保持,先确认电池容量不否正常。确认均充电压是253V。
建议对电池组放一次电,来确认电池组的容量。