变电站直流屏充电参数设置?

1.交流设置(过/欠压)2.直流设置(合闸母线过/欠压)(控制母线过/欠压)3.电池组(过/欠压)另外模块参数设置:1.输出电压上/下限?充电参数C10:65AH恒流均充... 1.交流设置(过/欠压)2.直流设置(合闸母线过/欠压)(控制母线过/欠压)
3.电池组(过/欠压) 另外模块参数设置:1.输出电压上/下限?
充电参数C10:65AH恒流均充电流???
均充电压???浮充电压???均充保护时间???均充周期???
均充充电电流???
电池组放电曲线????
展开
 我来答
神级人氏
高粉答主

推荐于2017-10-14 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:8376
采纳率:95%
帮助的人:1030万
展开全部
  交流过压:AC450~470 交流欠压:AC350 ,合闸母线过压:DC260V合闸母线久压:DC220V,控制母线过压:DC235V 控制母线久压:DC200V,电池组过压:DC260V电池组久压:DC220V。
模志参数设置:1输出电压上限:DC320V下限:180V,充电参数C10:65AH恒流均充电流是6.5A。均充电压254V浮充电压242均充保护时间8小时均充周期180天均充充电电流要看电池组的大小。

  变电站是电力供应的设施之一,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,从而减少传输时耗损,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的变电站又称为变电所、配电室等。变电站变换电压并分配用电量,所以要尽可能靠近用电多的地方才有效率用电,电压才不会互相影响。
丅QR520
推荐于2017-09-06 · TA获得超过749个赞
知道小有建树答主
回答量:787
采纳率:91%
帮助的人:189万
展开全部
交流过压:AC450~470 交流欠压:AC350 ,合闸母线过压:DC260V合闸母线久压:DC220V,
控制母线过压:DC235V 控制母线久压:DC200V,电池组过压:DC260V电池组久压:DC220V。
模志参数设置:1输出电压上限:DC320V下限:180V,充电参数C10:65AH恒流均充电流是6.5A
均充电压254V浮充电压242均充保护时间8小时均充周期180天均充充电电流要看电池组的大小。
更多追问追答
追问
为什么交流欠压你设置这么高啊?还有合闸母线的过压和欠压也很高242?198?合母和控母以及电池组的过电压设置不是一样的吗?另外恒充电流你如何得出的?均充和浮充电压如何得出?还有充电过流点和限流点设置多少如何得出?
追答
参数设置看你对系统的要求,以上的参数是直流屏出厂设置参数,但系统的配置不同个别参数有不同。电力系统直流屏的充电过流点和限流点设置是按电池的容量的0.1c来设置,如65AH的电池充电过流点和限流值就是6.5A。100AH的电池充电过流点和限流值就是6.5A。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。