这个要看变电站或者发电厂的容量来配置,也要考虑一期工程和二期工程的增加容量。
一般正常的配置来说,都需要一体式电源。由直流屏,高频UPS电源,通信电源,低压交流屏组成一套系统
比如说电力110KV的变电站j经常负荷都能达到15A-20A 。可以用国标的型号带参考
H-GZDW42-2*100/220/30F1 需要两组电池。基本的知识以上的已经说了。
比如产品的用途以及功能:
高压室内的直流的主要作用是为了给高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源,直流电源作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起。(具体可以查看国家和行业标准)。 打个比方,某个晚上的变电站发生事故,一个高压开关断开了,外面输近来的电断掉了。可我们还是希望有电器来报警、诊断,那这些仪表、控制电器等要用的电从哪里来?就得靠直流屏或简易的分布式直流电源,它里面有蓄电池供电。
合闸母线一般240V,控制母线220V。
主要是老式断路器的电磁式操作机构需要较大的合闸电流,所以弄出一个合闸母线来。简单来说就是合闸母线带着一个大合闸线圈,靠磁力把吸开关机构来达到合闸的目的。因为需要的吸力特别大,所以线圈中的电流特别大,就导致了在合闸的时候,合母电压降的比较低(简单的欧姆定律),为了解决电压过低的问题,变电站专门设置了控制母线(带操作回路、信号回路、保护装置等等负荷,电压220-230v)和合闸母线(专门带开关的合闸回路,电压240v-245v)。所以合闸母线比控制母线电压高20v左右是正确的。
但是现在随着科技的发展,电磁操作机构已经逐渐被淘汰,取代它的是气动机构、弹簧机构、液压机构等等新机构,这些开关的跳合闸是靠储能电机提前储好能量,在开关有操作(保护或手跳合)时把能量释放出来来完成的。所以不需要很大的合闸电流,更不需要合闸母线了。现在新建的变电站基本上都没有什么合闸母线了。但是这个传统却有所保留,有些设计者设计控制母线带保护装置,所谓的合闸母线带储能电机,其实这个控母和合母电压已经统一了,现在合母和控母的概念已经淡化了,却可以用保护母线和控制母线更恰当些,我们这保护母线提供保护装置和其它自动化装置的电源,控制母线提供开关的操作电源等。
2019-11-12 广告
好不好,谁更好的问题是见仁见智的。一般都是要把机构的资质、行业经验、外部资源、成功案例情况等综合来评估和考量。更重要的是需要从当前自己关心的方面去重点衡量,不是一句话两句话能说完的。更多详尽准确的信息可以找北京森社电子有限公司。北京森社电子...
点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
推荐于2016-09-19 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
直流屏选择应考虑以下几点:
1,直流母线电压。
2,直流负载的总容量。
3,直流负载有多少个分路,采用何种分路开关。
4,根据短期负载电流选择蓄电池组的容量。
5,根据正常负荷选择充电装置的种类和容量。
6,根据安全要求选择单母线还是双母线。
7,根据电压调整要求选择蓄电池抽头调节装置。
8,根据要求设置电压异常报警装置。
9,根据要求设置绝缘监察装置。
10,根据电流限制电缆,熔丝,等配电装置。
一般在220KV的变电站直流系统的蓄电池要选择两组电池,电池容量是150AH-200AH。110KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是100AH-150AH。
35KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是50AH-100AH。
1,直流母线电压。
2,直流负载的总容量。
想继续请问您关于电厂和变电站直流系统的应用。
通常一个电厂要用几套直流系统,或者说和发电机组的数量有关吗?还是和其他什么参数有关?
能不能举个特定的例子,比如多大规模的电厂要用一套多大规模的直流系统,其实最主要是想知道这里边蓄电池数量的对应关系,
如果有相关资料能否提供到如下邮箱给后备一些帮助,谢谢
raebbear@163.com
追答
一个发电厂通常分为几期建设,一般每期工程(两台机组)共用一套直流系统。30万以上机组配用的直流系统蓄电池容量在1000安时左右,220v电压蓄电池大约120只。采用双母线的配置两组相同的蓄电池组。