什么是电压互感器?
电压互感器的内部结构,以及故障修复
电流互感器是变压器中常用的测量电流的装置,是依据电磁感应原理制作而成。在工作状态下,基本接近短路状态。
介绍了电流互感器的基本作用,然后我们在着重介绍一下它的内部结构,以便在电流互感器发生故障的时候我们有序可查。
电压互感器的基本结构跟变压器类似,由两个绕组组成:一次绕组、二次绕组。两个绕组缠绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间是靠绝缘隔绝开的,这叫做电气隔离。电压互感器运行的时候,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,通过这种方式保障操作人员和仪表的安全。
电压互感器容易发生的故障是由于设计结构不合理,使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮发生放电。电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。如图中所示为油中气体分析检出25台电压互感器故障原因的统计。
针对电压互感器的故障我们可以通过下面8个方面来着手解决:
1.电压三相指示不平衡或者不稳定:这时候有可能是保险坏掉了,检查保险丝即可解决。
2.中性点没有接地:三相不平衡,有可能是谐振,或是受消弧线圈影响。
3.高压保险多次熔断:导致内部绝缘严重损坏,层间和匝间都会产生故障。
4.中性点接地,电压波动:这样会表现为操作是串联谐振状态,没有操作是内绝缘损坏。
5.电压指示不稳:检查接地是否良好。
6.电压互感器回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路。
7.电容式电压互感器的二次电压波动:可能是二次阻尼配合不当。二次电压低,可能接线断或分压器损坏。二次电压高,可能是分压器损坏。
8.声音异常:电磁单元电抗器或中间变压器损坏。
通过前边几点基本可以看出电流互感器损坏多半是由于保险或者绝缘问题导致,所以我们首先要检查这两方面,如果其他东西坏掉没办法也只能更换了。
有对错望各位前辈指点,共同进步,小徒将不胜感激。