90千瓦电机星三角启动配电柜接触器用多大的,可有什么规范依据? 20
展开全部
真不知你计算了那么多有啥用,你都算出了电流在180以上,你确选个160的接触器,你认为够用吗?水泵启动都有负荷的,选择星三角启动不合适。
更多追问追答
追问
现在的情况是厂家说配置没有问题,要我们出示第三方检测报告,我们要找个有说服力的依据
追答
你的电机正常的工作电流都在180左右,启动电流还要大很多。确选择用160的接触器,这个选择就是不合理,
下面择录一段交流接触器的使用规则:(2)负荷计算电流要合符交流接触器的容量等级,即计算电流要小于等于接触器的额定工作电流,接触器的通过电流要大于负载的启动电流,...................
上海昊磊国际贸易有限公司_
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
ABB(瑞士)公司生产的双速电机在全球范围内享有盛誉。ABB是全球领先的电机制造商之一,其产品涵盖了各种电机类型,包括双速电机。ABB的双速电机通常被用于各种工业和商业应用中,例如风机、泵、压缩机、空气压缩机和传送机等。ABB双速电机具有以...
点击进入详情页
本回答由上海昊磊国际贸易有限公司_提供
展开全部
必须有啊,根据电流大小计算啊,而且还要放大1.5倍
更多追问追答
追问
喷淋泵90千瓦,电流计算后是90/(1.732×0.38×0.75)=182.36A。 90KW电动机额定电流180A,全压启动电流是额定电流的4-7倍.使用星三减压启动电流是全压启动电流的1/3.全压启动电流:180*4=720A180*7=1260A
星三减压启动电流:720*(1/3)=240A1260*(1/3)=420A接触器电流按电动机额定电流的1.5-2倍选取.270-360A
请问这个计算公式可对?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询