对的。

三相五线制规范叫法:TN-S系统。三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。N与PE在电源变压器那是连在一起的,其他没有再连接的地方。

三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接地。五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。

因为PEN、PE线都在入户端接了地,广义上讲对使用者供电、使用无区别,但对设备使用者的安全角度TN-C-S系统和TN-S系统是相等的,对用电者安全使用素质相对素质可以放得很低,知道一定的基本安全知识就可使用。

扩展资料

TN-S方式供电系统是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统。系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。

工作零线只用作单相照明负载回路。专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。国家规定在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S方式供电系统)。

字母标识

第一字母表示电力系统的对地关系

T-----一点接地

I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地

第二字母表示电气装置的外露可导电部分对地关系

T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关

N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)

如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合

S-----中性线和保护线是分开的

C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)

参考资料:百度百科-TN-S系统