怎样判断电流互感器的好坏

 我来答
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8345万
展开全部

好坏测量方式

先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路工作,电流互感器输出直接接5A电流表,用钳表测母线的实际电流,对比电流表的电流,知道互感器的倍数乘以电流表应与钳表差不多,误差太大就是有问题。

第一种方法

针对高压电流互感器:电流互感器的二次回路中只能带很小的阻抗,因此在正常工作时趋短路状态,声音很小,而故障时声音较大。接地应良好,对电容型电流互感器一次绕组末屏引出线应可靠接地。油浸式互感器应不会出现渗油现象。

另外,当电流互感器二次绕组或回路短路时,电流表、功率表指示为零;电流互感器二次回路开路时,故障点端子会击穿冒火。

进行以下测量: 

1、绕组的绝缘电阻

2、介质损失;测量值应符合相关规定

第二种方法

1,外观:电流互感器外壳、绝缘、线圈等是否有老化、电击、烧焦等痕迹.以下是指500V以下的电流互感器,用500V兆欧表检查。

2,初级线圈通路,不能断路。

3,次级线圈通路,不能断路。

4,初级线圈与次级线圈不能通路。

5,用500V兆欧表检查绝缘电阻,初级线圈与次级线圈对外壳绝缘大于0.38兆欧。

6,用电流夹钳表监测电流比值是否正确.(主要是检查线圈内部匝间是否有局部短路现象)。

扩展资料

按照用途不同,电流互感器大致可分为两类:

测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。

保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。

参考资料: 百度百科-电流互感器

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上海启策动力
2020-08-06 广告
互感器的互感比: 1、互感器的互感比一般称为变比,电压互感器的变比等于原边额定电压除以额定副边电压。电流互感器的变比等于原边额定电流除以额定副边电流。 2、电压互感器的变比是固定的,即PT的二次侧为100V(0.1kV),一次侧为输入电压,... 点击进入详情页
本回答由上海启策动力提供