PT主要是所用电的电源。

CT主要是电流测量。

电压互感器柜,将10KV高电压转换成110V(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用,主受电:及进线断路器柜。进线隔离柜:内装隔离开关或隔离手车,作为手电断路器柜前端的断口保护。

扩展资料:

1、月平均用电量500万KwH及以上高压计费用户,或变压器容量为10000KVA及以上的高压计费用户,必须配置0.2s级电流互感器;0.2级电压互感器;0.2S或0.5S级电能表。

2、月平均用电量100万kwh及以上高压计费用户,或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户,必须配置0.2s级的电流互感器,0.2级的电压互感器,0.5s或0.5级的电能表。

3、月平均用电量在10万kwh及以上计费用户,或变压器容量为315kVA及以上的计费用户,必须配置0.5s级的电流互感器,0.5级的电压互感器,1.0级电能表。

4、变压器容量在315kVA以下计费用户、三相低力用户、单相用户,应配置0.5S级的电流互感器,2.0级电能表。