电缆的载流量怎么计算?
2023-11-24 · 百度认证:珞石机械(成都)官方账号
电缆载流量与导线截面积有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出导线的载流量,比较方便。载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
导线截面积(mm2)与载流量(A)的粗略倍数关系常用铝芯导线标称截面积与载流量的粗略关系如下:
导线截面积与载流量关系口诀及解释
一、铝芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系
10下五,100上二截面积在10mm2以下,载流量都是截面积数值的5倍。截面积100mm2以上的载流量是截面积数值的2倍。
25、35,四、三界截面积为25mm2与35mm2的,载流量在4倍和3倍的分界处。
70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,载流量为截面积的2.5倍。
穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
裸线加一半对于裸铝线的载流量,计算后再加一半。这是指相同截面积裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如,对裸铝线载流量的计算:当截面积为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。
二、铜芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系
铜线升级算将铜导线的截面积按截面积排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如,截面积为35mm2裸铜线,环境温度为25℃,载流量的计算为:升级为50mm2裸铝线即得50×3×1.5=225A。误差说明:从上述内容中可以看出,导线载流量随截面积的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面积25mm2和35mm2是4倍与3倍的分界处,25mm2属4倍的范围,它按口诀算为100A,但按手册为97A;而35mm2则相反,按口诀算为105A,但查表为117A。不过,这对使用的影响不大。
三、一般铜导线载流量导线的安全载流量
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A
2023-06-12 广告
电缆是用来输送电能的,而电功率的计算式为:
W=1.732*U*I*COSφ
式中:W--电功率,单位kW
U--电压,单位kV(U就是电压的压降,跟你的线电阻有关,一般导线的电阻都按每公里欧姆数来计算,你根据欧姆定律就可以算出压降来了。U=IxR)
I--电流,单位A
COSφ--系统自然功率因数
由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。
具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。
扩展资料:
影响电缆载流量的内部因素:
导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。
1.增大线芯面积提高电缆载流量
线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。
2.采用高导电材料提高电缆载流量
如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。
3.采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量
虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。
参考资料: