下列灯具安装中,灯具外壳必须与保护导体可靠连接的是(  )。

A.离地3.5m的Ⅱ类灯具B.离地3m的Ⅰ类灯具C.离地2.3m的Ⅱ类的灯具D.离地2m的Ⅲ类灯具... A.离地3.5m的Ⅱ类灯具
B.离地3m的Ⅰ类灯具
C.离地2.3m的Ⅱ类的灯具
D.离地2m的Ⅲ类灯具
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
2021教材P187
灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
(1)Ⅰ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还需把外露可导电部分连接到保护导体上,因此Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
(2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。
(3)Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。
由以上可知,只有Ⅰ类灯具外壳必须与保护导体可靠连接,Ⅱ类、Ⅲ类均不容许与保护导体连接,答案选择B。