在三相四线制系统中的零线为什么要重复接地?

在三相四线制系统中的零线为什么要重复接地?... 在三相四线制系统中的零线为什么要重复接地? 展开
caidy_520
2010-11-18 · TA获得超过1147个赞
知道小有建树答主
回答量:847
采纳率:100%
帮助的人:622万
展开全部
TN—C系统

其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。
(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护;
(2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;
(3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:
(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。
(2)通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。
(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。
(4)重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。
TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统
北京森社电子
2018-09-18 广告
首先,零线的名称不准确,应该称为中性线。中性线与地线的区别:中性线属于带电导线,正常情况下可能有工作电流过(由于现在的用电设备有很多电子设备以及气体放电灯等,即使三相平衡时也可能有高次谐波电流在中性线流过);而地线是不带电导线,正常时没有电... 点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
踏歌绣地
推荐于2017-09-15 · TA获得超过2789个赞
知道小有建树答主
回答量:2172
采纳率:0%
帮助的人:1029万
展开全部
零线要重复接地 这是谁讲的?

三相四线制供电系统中的零线是不可以重复接的,否则漏电保护器是要误动作的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
67淮
2010-11-17 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:74
采纳率:0%
帮助的人:45.2万
展开全部
在中性点直接地的电力系统中,利用零线做保护线(PEN线)。为了防止零线断路而失去保护作用,在干线和分支线的终端及沿线路每一公里处,零线都应重复接地,接地电阻不大于10欧姆,重复接地不得少于3处。
已赞过 已踩过<