电流互感器有什么作用
2021-01-20 广告
互感器是一种特殊的变压器,它被广泛应用于供电系统中向测量仪表和继电器的电压乱雹哗线圈或电流线圈供电。
互感器的作用:
1.将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装。
2.隔离高压电路哗行。互感器一次侧和二次侧没有电的联系,只有磁的联系。使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全. 要注意的肆仿是,互感器在线路中二次侧(接电流表的那一边)是绝对不允许开路的(断开接线),否则有可能会因为二次侧的高电压而发生危险或事故。
电流互感器是一种电流变换装置(也称CT)。它的主要作用是将高压电流和低压 大电流变成电压较低的小电流,供给仪表和保护装置,并将仪表和保护装置与高压电路分开。电流互感器的二次侧电流值绝大多数为5A,只有少数一部分为1A,这使得测量仪表和 保护装置使用起来安全、方便,也使其在制造上可以标准化,简化了生产工艺,并降低了成本。因此,电流互感器在电力系统中得到了广泛的应用。
电流互感器的主要作用是:把大电流变成小电流,供给测量仪表和继电器的电流线圈掘数,间接测出大电流。而且可以隔离高压,保证了工作人员及二次设备的安全。
拓展资料:
电流互感器
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
因此它经常有线路的全部电流消吵流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。词条介拿散侍绍了其工作原理、参数说明、分类、使用介绍等。
常见故障
电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,具体如下:
1)电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。
2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,
电流互感器故障原因统计,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。
上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。
3)由于绝缘材料不清洁或含湿高,可能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电。
4)某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障。
5) -次连接夹板、螺栓、螺母松动,末屏接地螺母松动,抽头紧固螺母松动等,均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障。此外,现场维护管理不当也应引起重视。例如,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关,但是,也有维护管理的问题。一般来说,现场真空脱气不充分或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高。所有这些,都将给设备留下安全隐患。
参考资料:百度百科:电流互感器
电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
电流互感器型号:
第一字母:L—电流互感器
第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序
接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式
第三字母裤兆:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用
第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG
第五数字:电压等级 产品序号
注意事项
电流互感器 - 使用注意事项电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设誉档备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允胡虚租许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下:
⒈电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1。
⒉电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2。
⒊电流互感器铁芯合磁通:Φ = Φ1 + Φ2。
⒋因为Φ1.Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0。
⒌若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电。
⒍若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全。
⒎电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施。