引下线:作对接闪器的接闪的雷电起导流作用。 接地装置:主要的作用是消耗雷电产生的能量。 所以在玻璃幕墙的防雷过程中应注意以下三点:
①:充分利用建筑物的接闪器、引下线、接地装置
②:将均压环层的幕墙横竖向龙骨联结成一个电气通路,并与建筑物防雷网联通。
③:将首层的幕墙的横竖龙骨联结成一个电气通路,并与建筑物的防雷网联通。
通过以上玻璃幕墙在遭受雷击的过程中,由于其玻璃幕墙的防雷与建筑物防雷联成一体,则玻璃幕墙能将获得的电能,通过建筑物的接地系统迅速地输送到地下,从而达到保护建筑物和玻璃幕墙免遭雷电的破坏。
高层玻璃幕墙的顶部为了美观,一般都采用铝板,铝板是入地较好的导体,它沿建筑物顶部分布,其电场强度很大,雷电就很容易被吸引过来,受雷击最大的部位,铝板则是很好的接闪器,可以接受雷电流,将固定铝板的主横担与建筑物避雷系统联成一体,这样就可以安全的将雷电流导入大地。
高层建筑的玻璃幕墙顶部的接闪器可以有效地防雷直击,但不能防止侧雷击,在玻璃幕墙防侧雷时,其要根据建筑物防雷等级来确定其的作法:一类防雷30m,二类防雷在45m,三类防雷在60m,综合建筑物的防雷等级在30m、45m或60m以上的高层玻璃部位,每层设一个均压环,并将建筑物防雷网及玻璃幕墙防雷系统联通,形成一个电气通路
为了防止球形雷,在将玻璃幕墙首层的横竖龙骨联结成一个电气通路,并与建筑物的接地网联成一体。
3、高层建筑物的玻璃幕墙的接地要求及皇城大厦的玻璃幕墙防雷接地的作法
3.1.通过查阅防雷设计的设计规范等技术资料和结合皇城大厦的竣工经验,我认为玻璃幕墙的防雷接地应将满足以下的要求:
a、必须符合防雷设计要求,符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB500057-94的有关规定