3x4十1X2.5电缆能带4个1.5kW的单相水泵吗?

 我来答
忙碌枉然
高粉答主

2020-05-04 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19061 获赞数:93414

向TA提问 私信TA
展开全部
用3x4十1X2.5电缆,带4个1.5kW的单相水泵,电缆这样使用不可以。
因为是4个220V单相水泵,加在每相的功率肯定不会相等,更大的问题是水泵不会同时工作和同时停止,这就导致了三相功率严重不平衡,造成作为中性线的2.5mm²线电流过大,不仅压降增大,而且严重过载。
正确的方法是每个单相水泵各自配置两芯线,接到系统配电箱上。虽然也会产生三相不平衡,但对于大系统来说中性线较短,影响较小。
万小抠发发

2020-05-04 · TA获得超过524个赞
知道小有建树答主
回答量:5405
采纳率:49%
帮助的人:202万
展开全部
不可以,如果三相四线制供电,零线会超流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清晨在云端
2020-05-04 · TA获得超过2.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.4万
采纳率:86%
帮助的人:2748万
展开全部
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。