零线对地220伏电压是怎么回事
我们厂的三相4线,现在出现零线对地220伏电压,三根火线。其中两相对地,都是380伏电压。另外一相对地基本没有电压。但是三线火线对零线测量都是220.三相之间电压也都是3...
我们厂的三相4线,现在出现零线对地220伏电压,三根火线。其中两相对地,都是380伏电压。另外一相对地基本没有电压。但是三线火线对零线测量都是220.三相之间电压也都是380.(配电柜有... 我们厂的三相4线,现在出现零线对地220伏电压,三根火线。其中两相对地,都是380伏电压。另外一相对地基本没有电压。但是三线火线对零线测量都是220.三相之间电压也都是380.(配电柜有电容补偿)。请高手指点一下这种情况到底是零线断线,还是有一相火线接地。 但是所有设备,包括照明灯都工作正常,(因为基本上所有的断路器都是只断3根火线),停电时)零线带电! 展开
展开
展开全部
地线与零线之间有220v电压,说明零线带电。零线带电,一般都是零线断路引起的。解决方法:检查零线断路点,更换新的电线。
在测量时,有两相对地都是380伏,也就说明是相间的电压(线电压),只有接地相对另外没有接地的两相电压会是380伏(线电压)
。而且你说有一相对地基本没有电压,也就更说明这相与地线是等电位(同电位),也就是电压相等。
再有就是你说三根火线对零线都是220伏(相电压),说明三根火线和零线都没问题,只是地线不正常。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
电源线是铝线或铜线,有电阻存在。 地线是保护接地,没有电流通过,是零电位;零线是 220V 负载的电源回路,有电流通过,所以对地线有电压。但是 12V 偏高了,我在单位测量一般是几伏。 总电源是三相供电,三相负载越不平衡,零线电流越大。电工...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询