零线对地220伏电压是怎么回事 5
我们厂的三相4线,现在出现零线对地220伏电压,三根火线。其中两相对地,都是380伏电压。另外一相对地基本没有电压。但是三线火线对零线测量都是220.三相之间电压也都是3...
我们厂的三相4线,现在出现零线对地220伏电压,三根火线。其中两相对地,都是380伏电压。另外一相对地基本没有电压。但是三线火线对零线测量都是220.三相之间电压也都是380.(配电柜有电容补偿)。请高手指点一下这种情况到底是零线断线,还是有一相火线接地。
但是所有设备,包括照明灯都工作正常,(因为基本上所有的断路器都是只断3根火线),停电时)零线带电! 展开
但是所有设备,包括照明灯都工作正常,(因为基本上所有的断路器都是只断3根火线),停电时)零线带电! 展开
11个回答
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
电源线是铝线或铜线,有电阻存在。 地线是保护接地,没有电流通过,是零电位;零线是 220V 负载的电源回路,有电流通过,所以对地线有电压。但是 12V 偏高了,我在单位测量一般是几伏。 总电源是三相供电,三相负载越不平衡,零线电流越大。电工...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
地线与零线之间有220v电压,说明零线带电。零线带电,一般都是零线断路引起的。解决方法:检查零线断路点,更换新的电线。
零线正常带电,如果电路中产生电流,也就是零线与火线接触了,那么此时电路中就没有零线、火线之分了。此时整条线路上的都是高电势,低电势的是零线在变压器端接入的那个点——中性点。
因此,在电路工作时,零线是带电的,此时测量零线的对地电压,得到的结果与火线的对地电压是相同的,都是220V左右。这种情况,属于零线正常带电。
零线带电
零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。
正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。
以上内容参考:百度百科-零线
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我认为就是有一相火线接地了,并且这根地线又开路了,没有真正可靠的接地,变成了一根假地线。才可能出现这种情况。
理由就是,在测量时,有两相对地都是380伏,也就说明是相间的电压(线电压),只有接地相对另外没有接地的两相电压会是380伏(线电压)。而且你说有一相对地基本没有电压,也就更说明这相与地线是等电位(同电位),也就是电压相等。再有就是你说三根火线对零线都是220伏(相电压),说明三根火线和零线都没问题,只是地线不正常。
应该是有一相火线严重接地,而变压器中性点接地开路或形同虚设,用卡表测变压器中性点接地线是否有电流,有电流就是接地不良好,没电流就是接地线开路。处理方法:哪一相对地没电压就是哪一相接地,逐级断电查找应该不难,因为故障接地应该是大电流。而变压器中性点对地开路的可能性不大。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-01-12
展开全部
应该排除火线接地的可能,因为火线接地,保护会跳闸,3相都会断电。你可以看看电容器部分是不是出问题了,建议找电力公司的人帮你检查,专业人士经验丰富,还可以现场解决问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询