现有一台机器功率为15千瓦,请问要多大的电缆线,多大的电表和空气开关,电压为380三相四线。

 我来答
hongying_a
2010-11-26 · 超过33用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:52.5万
展开全部
你的设备如果是阻性负载(如电炉设备)总电流在22-23A,如果感性负载(电机拖动)机械加工类电流应该在30A以内。15KW电机用16平方铜线最合适。15KW的电机一般是三角型的,额定电流在30A左右,一般电线要按运行电流的2.5倍选择,就是75A,而10平方的额定为63A,你要图经济10平方毫米就可以,甚至还可以减,空开40A以上就够了,但是电表应该大一些,因为你将来有扩展的可能啊,你应该看看自己的情况来决定。
上海起帆电缆股份有限公司
2021-08-19 广告
15kW电动机;额定工作电压380V。 计算电流:15/0.38/1.732/0.85=26.82A; 空气断路器:26.82Ax1.3=34.87A,选壳架电流63A、过载长延时整定值40A、D型、3P。 电缆:环境工作温度35℃;敷设方... 点击进入详情页
本回答由上海起帆电缆股份有限公司提供
匿名用户
2010-11-26
展开全部
你这个设备,根据你提供的数,额定电流约27、8个电流,距离100米左右,可用铜电缆10mm2就可以了,直接计量表可用80A的,空气开关可用100A的
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-11-26
展开全部
电缆:YJV-4X10,40A的空开和40A直联三相四线电底表