怎样测量避雷器运行电压下的交流泄露电流?
2个回答
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12
展开全部
1、试验目的
监测金属氧化物避雷器,判断是否出现故障保障避雷器的安全运行。
2、该项目适用范围
110kV及以上避雷器交接试验。
3、试验时使用的仪器
泄漏电流测试仪
4、测量步骤
按照测试仪器接线方法,正确连接试验接线,一人接,一人检查,接线检查完毕后,进行交流泄漏电流的测试。
5、影响因素及注意事项
由于是在运行中测量避雷器的泄露电流,因此应注意保持足够安全距离,监护人应提高警惕。
6、测量结果的判断
测量运行电压下的全电流、阻性电流或功率损耗,测量值与初始值比较,有明显变化时应加强监测,当阻性电流增加1倍时,应停电检查。