西门子PLC S7-200使用modbus rtu指令库与变频器通讯 可惜西门子指令库的内存地址限 80

西门子PLCS7-200使用modbusrtu指令库与变频器通讯可惜西门子指令库的内存地址限定在了40001到49999而变频器的运行频率的地址在3000H转换位十进制数... 西门子PLC S7-200使用modbus rtu指令库与变频器通讯 可惜西门子指令库的内存地址限定在了40001到49999 而变频器的运行频率的地址在3000H转换位十进制数后 在加上40001得到的偏移量大于了49999我想问下有没有办法解决这个问题? 展开
 我来答
harvy323
2015-05-15 · 超过53用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:66
采纳率:0%
帮助的人:55.8万
展开全部
目标地址的起启地址可以设定的,如设定为3000H,则运行频率地址偏移量就是0
更多追问追答
追问

你看看图片 设定频率 启动是没问题 但是要读取频率电流这些就大于49999了 怎么办 难道大于49999 直接写49999就可以?不会吧
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
牧春华05x
2019-11-22
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:666
展开全部
加400001也可以,只要起始数字是4就可以,最大支持465536
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起