手报(带电话插口)和消防专用电话连在一起,是走俩个回路吗?

 我来答
wxhnxhw111
2020-01-29 · TA获得超过491个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

是一个回路,并非两个回路。

目前的电话系统基本上多是使用的总线型。电话插孔和消防固定电话都是通过电话总线接入消防电话系统,因此手报会引入两根电缆,一根为信号总线,一根为电话总线。

需要埋下两根管到手报,并从手报到固定电话埋下一根管。而声光报警如果分区要加模块,三根电缆,其中信号总线与手报是一根总线。

电话系统中的电话插孔现在很多工程也都是用带电话插孔的手报替代。手报归手报的作用与接线,带的电话插孔是独立于手报的。

扩展资料:

消防电话系统的用途:

主机呼叫单个分机:按下相应的键,对应的红色指示灯闪亮,分机振铃,主机手机听筒应听到回铃音。分机摘机,指示灯常亮,双方即可以通话。在主机呼叫分机后,若在分机摘机前再按一下此分机键则停止呼叫该分机,相应的指示灯熄灭。

通话自动录音:每进行一次通话,数字录音机对通话内容自动录音,通话结束,停止录音。在通话时操作“停止键”,将终止对通话内容录音。

主机呼叫多部分机:按多个分机键(不能多于3个),这些分机的状态指示灯闪亮并且振铃。某分机举机应答,主机就可与分机通话,余下未举机的分机继续振铃。

若某分机久呼不应,再按一下分机键,终止呼叫该分机。在通话过程中可随时呼叫其它分机、自由接入或拆除某一分机,但所呼叫的分机总数不能超过3个。

分机呼叫主机:分机举机,主机面板上对应的红色指示灯闪,同时发出报警音,“告警指示灯常亮。按一下该分机键,即可通话,分机指示灯常亮。此时若无其它分机举机,声光报警停止。

呼叫、通话信息显示:在主机前面板上,有显示每个分机状态的小指示灯,当主机呼叫某分机,或某分机呼叫主机时,分机指示灯闪亮,进入通话后,分机灯常亮。

面板上还有数码管显示通话情况,右面两位显示正在与主机通话的分机数,左面两位显示最后一个与主机通话的分机号。

自动呼叫119:按动红色的“自动119”键,本机即自动向外线呼叫119。如播出后遇忙,操作人员可重按“自动119”键。拨通后操作人员可持手机与消防人员通话。

特别注意,在无火警时,不要轻易按动此键以免误报火警。若按下一次“自动119”后再按一次该键可取消。若使用单位需自动呼叫其它电话号时,提出要求,通过修改相关程序就可改变。

应答市话呼入:当外线呼入时,本设备振铃,按“外线”键应答,持手机与对方通话,外线指示灯亮。再按一下“外线”键即挂断市话线。

参考资料来源:百度百科-消防电话系统

百度网友7b8d874
2017-05-08 · 知道合伙人教育行家
百度网友7b8d874
知道合伙人教育行家
采纳数:2359 获赞数:69203
消防百事通平台消防专家,名誉顾问

向TA提问 私信TA
展开全部

目前的电话系统基本上多是使用的总线型。

电话系统中的电话插孔现在很多工程也都是用带电话插孔的手报替代。手报归手报的作用与接线,带的电话插孔是独立于手报的。

上图的电话插孔(蓝色线)就似手报上的电话插孔,它是需要接电话模块(黄色线)的。电话模块与消防专用电话(红色线,电话分机)的电话线是可以一路的。

以上有可能出现不同品牌型号的有差别(如有的型号消防专用电话也用模块的),原理是一样的。另外电话模块可以接的电话插孔数量也是有限制的。

手报的信号线与电话线是独立的。

手报的安装高度,其底边距地高度宜为1. 3m~ 1. 5m(自动火灾报警设计规范GB50116-2013的6.3.2条)。

更多追问追答
追问
声光和手报能共用一路信号线?
系统图上是俩路信号线
来自:求助得到的回答
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友1ede90e
2017-05-08 · TA获得超过2557个赞
知道大有可为答主
回答量:1288
采纳率:95%
帮助的人:317万
展开全部
一个回路。
电话插孔和消防固定电话都是通过电话总线接入消防电话系统,因此手报会引入两根电缆,一根为信号总线,一根为电话总线,需要埋两根管子到手报,并从手报到固定电话埋一根管子。
更多追问追答
追问
手报和声光一起走俩根管?
手报需要和消防电话连在一起吗?做一根还是俩根管
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?