消防管道试压多少压力?

 我来答
东莞市雅德仪表有限公司 2020-03-17
展开全部
外壳的防腐:1、使用环境有腐蚀性气体等建议外壳采用不锈钢外壳或者外壳喷涂四氟,以便延长压力表使用寿命;2、使用环境湿度高建议外壳提高防护等级,以防外部水气进入表内,提高压力表使用寿命。接液部分防腐:1、对一般腐蚀介质,如果不锈钢弹性元件能耐1~2年的腐蚀,则可选用一般的不锈钢压力表,安装时,导压管要短,必要时缓冲盘管改用缓冲罐,以防杂质堵塞。2、如果介质对不锈钢及铜有旨腐蚀,可将缓冲罐改用隔离罐,加入耐腐蚀的隔离液。隔防液的种类可根据被测介质的性质选用,但要求使用半年以上不变质为好。若普通隔离液都不能适用时,可…
帐号已注销
高粉答主

2017-12-24 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:318
采纳率:97%
帮助的人:6.3万
展开全部

这个根据规范要求的是管道强度工作压力不超过1.0mpa的时候,试验压力是1.5倍工作压力,管道工作压力超过1.0mpa的话,是工作压力+0.5mpa,但是不小于1.4mpa,稳定压力30min压力下降不超过0.02mpa为合格;严密性试验 是工作压力下24h,不渗不漏为合格。

  1. 简介:

    消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。

  2. 概念:

    由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。

  3. 分类:

    球墨给水铸铁管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材、塑料管材。

  4. 安装工艺流程:

    安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗) → 节流装置安装 → 报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水试

上海永占管业有限公司
2024-10-23 广告
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MP... 点击进入详情页
本回答由上海永占管业有限公司提供
亓尧士仲舒
2020-06-07 · TA获得超过3905个赞
知道大有可为答主
回答量:3067
采纳率:34%
帮助的人:254万
展开全部
这个根据规范要求的是管道强度工作压力不超过1.0mpa的时候,试验压力是1.5倍工作压力,管道工作压力超过1.0mpa的话,是工作压力+0.5mpa,但是不小于1.4mpa,稳定压力30min压力下降不超过0.02mpa为合格;严密性试验
是工作压力下24h,不渗不漏为合格。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消