展开全部
15千瓦的380伏电机,该用4平方毫米的铜导线。
根据三相四线制功率计算公式:
P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)
I=P÷(√3Ucosb)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(安培)
根据铜导线载流量,选用4平方毫米的铜导线。
扩展资料
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍 。
举例说明
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
展开全部
5台15KW的三相负载采用三相四线供电,可选用50mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者70mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电线
首先计算总功率:P总=15×5=75KW,按5台设备同时运行来考虑;
三相供电电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=75000/380/1.732/0.85≈134.1A;
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:134.1×(1+20%)≈161A;
100米的输送距离不远,不用考虑线路压降因素,故选用50mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者70mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电线,它的安全截流量分别是215A和205A。
2018-07-29 · 知道合伙人生活技巧行家
关注
展开全部
16个千瓦用电器,功率在16KW,使用380V电源电压,电流在42A多一些,应该使用6平方毫米的铜线即可。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
4或6平方毫米铜芯线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询