1.5千瓦电机用多大的热继电器 我来答 1个回答 #热议# 为什么说不要把裤子提到肚脐眼? 忙碌枉然 高粉答主 2023-07-02 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才 忙碌枉然 采纳数:19058 获赞数:93370 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 热继电器,接触器和导线的配置都是以电机的额定电流为依据的。三相380V1.5KW电机的额定电流 Ie:Ie=1.5KW/(√3x380Vx0.8)≈2.8A1、接触器可选6A接触器。如NC6-0610(6A,1常开触点)2、热继电器1.2*Ie=1.2x2.8A=3.36A可选4-6A的热继电器。如NXR-25,4-6A。3、电缆可选3x1.5mm²的电缆。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-11-17 7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器 2022-07-03 11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器 2 2022-03-14 2.2个千瓦的单相电机配多大的热继电器 2 2021-07-19 220V500W的电机需要用多大的热继电器? 2021-02-02 5.5KW电动机适配多大接触器和热继电器 24 2022-10-07 7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器? 2022-09-07 5.5千瓦电机配多大接触器与热保护器? 2023-03-15 5.5kw电机用多大接触器和热继电器 为你推荐: