在s7-300PLC编程中PLC与变频器通讯程序怎么编,变频器用6se70的,最好有例子程序,有说明就最好了。

 我来答
witpower
2010-12-05 · TA获得超过1764个赞
知道小有建树答主
回答量:1005
采纳率:0%
帮助的人:756万
展开全部
有三种可用的通信协议
1、PROFIBUS DP,优点是编程简单,通信速度快(200米内最起码1.5MBPS),缺点是硬件成本高,PLC需带DP主站接口,变频器也需要加DP通信板
2、USS协议,这个是编程软件自带的一个库,也就是西门子针对其变频器做好的一个RS485通信的库,使用起来很方便,也不需要额外的硬件
3、RS485协议,和USS协议基本一样,区别是底层的通信程序需要自己编