我有160kvA变压器采用600/5互感器和自动无功补偿配备使用,补偿功率因数显示达到0.95,可实际过补偿

我有160kvA变压器采用600/5互感器和自动无功补偿配备使用,补偿功率因数显示达到0.95,可实际过补偿,怎样解决。... 我有160kvA变压器采用600/5互感器和自动无功补偿配备使用,补偿功率因数显示达到0.95,可实际过补偿,怎样解决。 展开
 我来答
峦之恋
2010-12-07
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:3.7万
展开全部
控制器需要正确设置互感器的变比,正确输入每组电容器的容量。同时600/5的互感器变比大,用在这里精度可能配合不好,250/5就够。看看你的每组电容器的大小(多少千乏的),调节目标功率因素,延时时间,一点一点试验,延时不能过短。如果电容器回路少,可以把电容改小,增加回路数,把补偿的阶梯选小些(每次补偿6KV或者还小)。
45457549976764647576
2010-12-07 · TA获得超过5208个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2593万
展开全部
首先是600/5互感器太大了,160kvA变压器的额定电流是230A,用250/5的互感器就行了。补偿功率因数显示达到0.95,在高压侧的计量可能只是刚好达到0.9,,因为变压器也损耗无功。我不知道你在那里看到过补偿 ,过补偿和欠补偿在无功电度表反映出来的数据一样。我推测你的应该是补偿电容配置不合理。负荷小,单个电容大,造成电容不断地反复合闸,所以达不到要求。你要把你的负荷情况说清楚才可以给你一个方案。
来自:求助得到的回答
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
brucezhang18
2010-12-07 · TA获得超过1162个赞
知道小有建树答主
回答量:804
采纳率:50%
帮助的人:202万
展开全部
1、你如何判断试过补偿了?
2、如果真的试过补偿,无非是补偿电容投切控制器异常-----建议对控制器进行检查或更换。
3、不知你是新投入的还是使用很久的?
如果新投入的看原设计是否ok?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1121296836
2010-12-07
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
请求权
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)