火灾自动报警线线缆大致分类;
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
2、24V电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯等通过控制模块连接信号线及电源线并最终连接到报警主上接。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线.
4、广播线:一般为阻燃/耐火双绞软线,用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.
5、电话线:一般为阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接。
最后要说明的是比较特殊的是消火栓报警按钮线,一般为6根,其中有2根信号线和报警主机连接,2根直启泵线和泵房水泵控制器连接,2根回灯信号线也取自水泵房水泵控制器。

特致珈
2024-03-16 广告
传统烟感报警器:分为有线型和独立型。“有线型烟感报警器”需要安装布线,与其它消防设备实现联动。"独立式火灾感烟探测报警器",不需要接线,使用电池供电,火灾发生的早期一旦有烟雾发生就可感应报警,一般应用于小场所。需要注意的是,传统烟感报警器需... 点击进入详情页
本回答由特致珈提供
suiyajie
高粉答主

2017-09-04 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84577

向TA提问 私信TA
展开全部
烟感连接信号报警线不分正负极的,手动报警按钮需要报警线的,也是一样的,带电话插孔的还需要增加电话线,模块输入模块连接信号线,输入输出模块需要报警线和电源线的,切换模块和多线模块需要根据模块功能确定的。