在消防电气中,各种设备所接的线是什么?比如烟感、温感、手报都接什么样的线?

在消防电气中,各种设备所接的线是什么?比如烟感、温感、手报都接什么样的线?是信号线还是电源线?还是电源+信号?... 在消防电气中,各种设备所接的线是什么?比如烟感、温感、手报都接什么样的线?是信号线还是电源线?还是电源+信号? 展开
 我来答
百度网友7b8d874
2013-10-23 · 知道合伙人教育行家
百度网友7b8d874
知道合伙人教育行家
采纳数:2359 获赞数:69202
消防百事通平台消防专家,名誉顾问

向TA提问 私信TA
展开全部
传统普通烟感、温感、输入模块就两根信号线;手报信号线,如有电话插孔+电话线;输入输出模块、编码型声光、编码红外光束、消火栓按钮是信号线+电源线。

你的问题设备种类比较少,但整个火灾报警种类繁多,其实就感烟探测器来说真正上就分很多种类型。比如:传统烟感、红外光束、极早期空气采样等等。

如有不明白可以追问。
秦川防雷
2023-06-12 广告
以北京利达的设备为例, 感烟探测器,2芯,信号二总线、 声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源线, 消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。 手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,... 点击进入详情页
本回答由秦川防雷提供
银月光1873
2013-10-23 · TA获得超过744个赞
知道小有建树答主
回答量:141
采纳率:0%
帮助的人:115万
展开全部
信号线连接的设备如下:烟感、温感、手报、消保、各类模块(以及带地址的声光)。凡是带总线地址的设备都需要接信号线。
需要接24v电源线的有控制模块,带地址的声光等。也就是输出模块或输入输出模块,这类模块类似继电器,如果没有24v电源它就无法动作。只要是需要24V电源才能启动的总线设备就必须有电源线。
追问
总线设备是?那什么情况接电源+信号呢?
追答
总线设备就是带地址编码的设备,需要接信号线的设备,信号+电源的设备有两种情况,一种是设备自身需要使用电源,比如带地址编码的声光、控制模块、红外探测器、火焰探测器等等,另一种信号+电源的情况是除了设备本身需要使用电源以外还需要给第三方设备供电,比如说:排烟口、防火阀之类的是用控制模块控制的,控制模块本身需要电源+信号,而且还需要把电源输出到排烟口或防火阀的电磁阀上来实现启动。
还有我改正下被采纳的提问,消火栓按钮不是信号+电源,消火栓按钮是信号+直起+反馈,工6根线,现在有些设备只需要4跟了,就是信号+直起,反馈线被取消了。
有问题可以追问,我是实践派的。