高压试验变压器工频耐压试验要注意哪些

 我来答
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
酬勤天道勤
2017-04-08 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:9621
采纳率:77%
帮助的人:574万
展开全部
电气设备在正常运行过程中,不仅要承受额定电压的长期作用,还要承受各种过电压的考验,如工频过电压、雷电过电压、操作过电压等。为了考核电气设备承受过电压的能力,人为模拟各种过电压,对电气设备的绝缘进行试验以检验其承受能力,这就是所谓的绝缘强度试验,又称耐压试验。耐压试验对保证电气设备的安全稳定运行具有重要意义。
在耐压试验中,由于其试验性质的特殊性,试验电压的准确测量凯歼纯尤为重要,在我们日常高压试验工作中,测试试验电压的方法为:在试验变压器低压侧测量,用电压互感器测量,用静电电压表测量,用铜球隙测量,用电容分压器或阻容分压器测量。
在测量方法中,除用铜球隙测量不用电压表,其余都用到了电压表。在进行工频交流耐压试验中,我们日常使用的电压表所测得的是电压的有效值,但被试电力设备的工频击穿、产生闪络或放电时,一般取决于交流试验电压的峰值或幅值。这是由于交流电压的波形在峰值时,绝缘中的瞬时电场强度达到最大值,若绝缘不良,一般都会在此时发生击穿、闪络或放电。当试验电压波形为正弦波时,电压的峰值或幅值和有效值之比(波顶因数)是(根号2)。当波形由于用电单位投入了许多非线性负荷,增大了谐波电流分量,使电网电压产生畸变,或是因为高压试验设备由于结构和设计问题,也会引起高压试验电压波形的畸变,例如交流高压试验变压器铁芯饱和,使激磁电流出现明显的3次谐波,试验电压出现尖顶波。特别是近年来国内流行的体积小,质量轻的轻型变压器,铁芯小、磁密高,使输出电压波形畸变更为严重,当波形严重畸变时,在正弦基波分量的基础上,主盯咐要叠加了较大的三次谐波分量,波顶因数可达1.45~1.55,此时,若再根据有效值乘以(根号2)来求峰值,就会造成很大的误差(比实际值小),将会给被试品造成绝缘损坏。
因此,为保证试验结果的正确,对高压交流试验的电压的测量,应按《高电压试验技术》和《现场绝缘试验实施导则》的改昌规定,测量其峰值。一般电压表只能测量有效值,而峰值电压表可直接测量峰值,故在耐压试验测量电压时应使用峰值电压表测量其峰值。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式