根据口诀:
10下五,100上二。
25,35,四三界。
70,95,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。

铝芯线35mm:载流量=35*3=105A 设备功率=105*1.732*0.8*0.38=55kw
铜芯线35mm:按50mm铝芯线算,载流量=50*3=150A 设备功率=150*1.732*0.8*0.38=78kw

以上计算是以25℃环境温度条件下,若果环境温度过高,计算结果还要打9折

查载流量手册:
YJV22-0.6/1kV-35mm型3-5芯电缆,载流量:铜芯170A,铝芯130A
VV22-0.6/1kV-35mm型3-5芯电缆,载流量:铜芯140A,铝芯110A
根据载流量再算出设备功率

电缆过长,要校验电压损耗,一般要求小于5%
计算电压损耗要知道电缆单位长度的阻抗R0和电抗X0,及设备的有功P30和无功负荷Q30,才能算出,公式如下:
△U=[(P30*R0*l)+(Q30*X0*l)]/Uc
l为电缆长度,u为额定电压
如果大于5%,需要换较大截面电缆。