intouch10.0怎样与下位S7-200PLC连接
2个回答
展开全部
1、intouch一般走以太网通讯协议,也可走串口协议。不同的协议需要安装不同的驱动。以以太网为例:需安装DAServer驱动。
2、S7-200:如果上位机选择走以太网,那么PLC也得走以太网,S7-200可以通过扩展CP243模块走以太网,通过向导配置以太网通讯协议。
3、intouch 也需要配置DAServer,主要是通讯IP地址,topic name。
4、以上都配置在intouch建立一个访问名,然后就可以直接访问S7-200的变量,如I0.0,Q0.0,MX0.0,V区看成DB1就行了,VW0对应为DB1,W0.
2024-08-19 广告
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询