关于PLC与MCGS的通讯问题

本人略菜==最近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来PLC作为下位... 本人略菜= =最近在做毕业设计。要用PLC与组态软件进行通讯,用的是5.5版本的MCGS求大大给个教程怎么通讯再给个事例,就是通讯后如果把动画和PLC连接起来 PLC作为下位机,PC为上位机谢了 展开
 我来答
fanhaixuan
2014-03-24 · TA获得超过5198个赞
知道小有建树答主
回答量:991
采纳率:75%
帮助的人:887万
展开全部

现在嵌入版最高是7.5版,通用版是6.5版,不知你用的是什么品牌的PLC:

1、进入设备组态,选择设备工具箱,点击“设备管理”,在弹出的对话框内选择你的设备类型。

2、上图以OMRON的PLC,串口通讯为例(不同厂家的PLC有各自不同的专有协议):

  • 先在“通用设备”栏内,建立串口通讯父设备。

  • 在“PLC设备”栏内,选择OMRON的Hostlink协议。

3、按确定返回后,先双击父设备,再双击OMRON的HOSTLINK:

4、左侧显示串口通讯父设备,下属的子设备是OMRON的Hostlink设备,双击子设备:

5、PLC内存通道对应到MCGS的数据中心(数据中心设置的各类变量);还可对通道的数据进行数学处理;最小采集周期可根据需要设置,一般是300ms。

6、接下来,就是对触摸屏需要读写的全部PLC内存通道进行设置和链接了。就可以实现通过触摸屏人机界面操作PLC、通讯了。PLC的工程文件需要用各自厂家提供的编程软件打开,按照上面的思路做个基本的开关或按钮、组态通讯很容易的,可上机测试。下面是样例和教程,

官网上有更多的例程,你可以去下载:


crunming
2014-03-24 · TA获得超过114个赞
知道答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:71.8万
展开全部
参考fanhaixuan的答案,学生要学会一种能力,就是找到你需要资料的能力~
你可以搜索关键字MCGS,就会找到很多东西,也可到官方网站,里面培训资料和其他资料都很多,大学不要混过去!特别是最后时刻了~