无功补偿柜的容量选取多大的?
2台700ZLB-125轴流水泵,配单机功率为55kw的异步电机,电压等级为10/0.4kv,电动葫芦电机功率为6kw,加上照明,控制用电变压器取200kva,无功功率补...
2台700ZLB-125轴流水泵,配单机功率为55kw的异步电机,电压等级为10/0.4kv,电动葫芦电机功率为6kw,加上照明,控制用电变压器取200kva,无功功率补偿装置采用并联变容器,晶闸管开关控制,无功补偿柜的容量选取多大的?
要求功率因数为0.95 展开
要求功率因数为0.95 展开
展开全部
就以上设备的话:1.方便省钱省事,55kw的异步电动机配0.45kv-25kvar的三相移相电力电容,6kw电动机配0.45kv-3kvar的三相移相电力电容,变压器空载选0.45kv/2-3kvar三相移相电力电容随机补偿(投切),2.集中补偿,造价高,选0.45kv-15kvar的三相移相电力电容7回路=105kvar晶闸管开关三相共补动态自动控制,可满足要求。。
更多追问追答
追问
感觉回答很详细!我想问一下,2.集中补偿,105kvar晶闸管开关三相共补动态自动控制,105kvar是怎么计算出来的。大神,求解答!
追答
如果是厂矿企业专变、按变压器容量50℅左右总容量分5一8回路。
展开全部
呵呵
无功补偿柜的大小?
如果你说的是外型尺寸的大小,哪不是计算出来的,是按照国标规定的尺寸做的,有几种尺寸可以选择,详见国家标准。
如果你说的是无功补偿的补偿容量大小,哪就是依照负载的无功需求来计算了。但是工程上常用经验数据确定最大补偿容量=变压器总容量的30%~40%。特殊情况可以取到60%。
无功补偿柜的大小?
如果你说的是外型尺寸的大小,哪不是计算出来的,是按照国标规定的尺寸做的,有几种尺寸可以选择,详见国家标准。
如果你说的是无功补偿的补偿容量大小,哪就是依照负载的无功需求来计算了。但是工程上常用经验数据确定最大补偿容量=变压器总容量的30%~40%。特殊情况可以取到60%。
追问
好的,谢谢你的解答。那按我上述的描述情况大概选取多大的无功补偿的补偿容量呢?谢谢!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?