何计算无功补偿配电柜中电容的的容量?变压器容量为1000KVA,电容容量多大为好?

 我来答
BIWEIFA
2012-05-16 · TA获得超过247个赞
知道答主
回答量:138
采纳率:100%
帮助的人:53.2万
展开全部
1、在没有具体数据的前提下,供电局要求是按照30%到40%来估算的。(这种为粗算)
2、变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:
Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691
参考资料:《简明实用电工手册》
这下你自己会算了吧。

如果你基础好一点,可以用一下公式计算比较准。
tgφ1=√1-cos²φ1/cosφ1
tgφ=√1-cos²φ/cosφ
Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)
式中cosφ1: 补偿前的功率因数
cosφ:你想达到的功率因数
Qk: 所需补偿容量(kvar)
p: 线路总功率(KW)
补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:
功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+无功电度平方
浪迹天涯的流星
推荐于2017-09-03 · 知道合伙人教育行家
浪迹天涯的流星
知道合伙人教育行家
采纳数:8918 获赞数:81553
对于基本办公软件比较擅长。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、无功功率补偿选电容300kvar,取变压器总容量的百分之30,可以选十个30kvar容量的电容,并联到补偿线路上。

2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友63a2844f
2012-05-16 · TA获得超过5249个赞
知道小有建树答主
回答量:1741
采纳率:50%
帮助的人:518万
展开全部
一般选变压器容量的20-30%
追问
那你知道具体怎么算的吗
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2012-05-16 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:2亿
展开全部
这个建议你参考:电气资料健康网,补偿电容卷。里面的资料。再根据你的功率因数选取。