做现浇楼板遇到钻孔位置和深度的问题,求整改方案.
我有一套顶层的房需要做现浇阁楼,已经请了当地的施工队,前几天包工头钻孔完毕,我去检查,发现每间房至少有一面梁上的钻孔深度完全不合格,本来应该打12cm的孔,实际上仅6cm...
我有一套顶层的房需要做现浇阁楼,已经请了当地的施工队,前几天包工头钻孔完毕,我去检查,发现每间房至少有一面梁上的钻孔深度完全不合格,本来应该打12cm的孔,实际上仅6cm左右,包工头解释说是梁内有钢筋挡住了钻头,而且钻孔的位置可调节的余地很小,所以只能够打这么浅.然后他不断的保证这么浅的洞也是没问题的,没有半点整改的意思.
概况:现浇板厚度100mm ,双层双向布筋,下层钢筋12mm 上层钢筋8mm
我对此也完全是外行,现在已经让他停工,我有几个问题想请向这里的专家请教,先谢了:)
1.目前下层钢筋的洞口高度为4cm,上层钢筋的洞口高度为6cm,我是否可以直接把上层钢筋的洞口钻大钻深,植入直径为12cm的钢筋,用来分担甚至替代下层植筋深度不合格的钢筋?
2.施工队做的现浇梁的钻孔深度也严重不合格,大部分在10厘米左右,有2个洞深仅3厘米,目前梁有4根钢筋,我是否可以在合适的位置再加4根钢筋用来分担替代深度不合格的钢筋?
3.如果我想当面咨询建筑方面的专家,应该怎样找到这样的专家,咨询费大约是多少? 展开
板是按简支计算的,下部是主要的受力部位,上面加钢筋是没有用的。而且,板筋的锚固深度远远不够,根本就达不到要求,这是有严重的安全问题的,有可能,你的这个后浇的楼板,还没达到使用要求,自重就把那些钢筋拔出来了。
2、不可以。没有达到锚固深度,的钢筋,根本起不到什么作用,跟放多少钢筋没有太大的关系。
3、这个问题,你可以直接问我,不用找专家,我是做结构设计的。
1、不可以。多谢您的回复,我看到上层钢筋的孔打得比较低,所以才有这样的想法的,请问在现浇楼板10cm的情况下,下层钢筋的高度至少应该是多少?最多应该是多少?