三菱PLC接线问题

如图,K3K6和X14都是接触器,K6是其他器件使用时不让电流通过该ABB软启动器。K3是软启动器工作时,给电压和电流。X14是软启动器完成工作后让电流电压不通过软启动器... 如图,K3 K6和X14都是接触器,K6是其他器件使用时不让电流通过该ABB软启动器。K3是软启动器工作时,给电压和电流。X14是软启动器完成工作后让电流电压不通过软启动器。现在我想知道我的X14能连如图PLC的输入端吗,K3 K6连PLC得输出端吗?还是应该怎么弄 展开
 我来答
protossback
2019-04-29 · TA获得超过3784个赞
知道大有可为答主
回答量:1961
采纳率:50%
帮助的人:388万
展开全部

ABB软启动器不熟,具体细节可能不对。

以鼓风机为例。

plc输出端肯定要控制k3,k5,x14

plc输入端要有一个信号表示软启动器完成了工作,这个信号估计可使用软启动器的输出继电器来提供。

你这个图里x14的接线感觉在k3下面更合理一些。正如ABB软启动器手册的例子。

郜佩厍歆然
2020-01-27 · TA获得超过3806个赞
知道大有可为答主
回答量:3171
采纳率:28%
帮助的人:176万
展开全部
黑色接负级,公用点不用接。因为是公用的COM,如果没电源,可用外接电原,只要将负极和COM连接就行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
邱茗蒋和豫
2019-10-04 · TA获得超过3732个赞
知道大有可为答主
回答量:3137
采纳率:29%
帮助的人:223万
展开全部
npn接近开关为低电平有效。使用PLC自带电源,npn接近开关的接法是:棕色接正24v
蓝色接com端,黑色接X信号输入端
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
叶彭声谷蕊
2019-05-08 · TA获得超过3827个赞
知道大有可为答主
回答量:3095
采纳率:28%
帮助的人:379万
展开全部
如果是外部电源,正极要并在Plc公共端,负极经开关输出端接X1
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dadanew2012
2019-04-29 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:83%
帮助的人:2437万
展开全部
接触器X14与PLC的输入信号端的X14不是同一个东西。根据PLC端的描述,输入信号X14应该是由旁路接触器的辅助触点引来。当旁路接触器吸合,这个辅助触点的信号由X14给PLC信号,由PLC执行相关程序。
其它的倒是没什么不妥。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答