变频器恒压供水参数如何设置和接线?
使用恒压变频供水控制器和工具箱
面板及按键:PV窗口为测量值显示窗口,SV窗口为设定值显示窗口。“SET”为参数设定键,“ ▲ ”和“ ▼”为两个数字加减键,在参数设定状态,“MOD”键和“ ” 键参数翻页键;在正常工作状态,“ ”键为显示方式转换键,用来转换显示压力值和输出频率值。
四个泵工作状态指示灯P1、P2、P3、P4表示四台泵,当指示灯问绿色时表示对应泵工作在变频方式,当指示灯为红色时表示对应泵工作在工频方式。当工作在第二压力(消防压力)状态时,AL指示灯显示绿色;当缺水(停机)端子接通时,AL指示灯显示红色,同时控制器所有输出控制都停止,直到缺水(停机)状态解除,控制器冲洗开始工作。
正常运行状态下,按住“SET”键3秒,当显示窗口显示“-.-.-.-.-.-”时松开“SET”键,进入参数设定状态,此时PV窗口显示参数项P00,SV窗口显示当前参数项值。"MOD”键可以升高参数项,“ ”键可以降低参数项按“▲”或“□”键改变当前参数项的值,改变后的值将自动存储在仪表的存储器中。当参数设定完成后,再按下"SET"键,仪表将返回正常工作状态下。此时如果P00=18,按“▲”和“□”键将直街改变当前的压力设定值(P01的设定值)。在第二压力(消防)开关(DI1与CM2)闭合时,SV窗口显示的是第二设定压力。按“▲”和“□”键将直接改变当前的第二设定压力值,第二压力也可以在P02中设定。
睡眠频率设定(详情查看说明书21页)Pr150-Pr152(先使用出厂设定值,供水压力恒定的情况下不需要更改)Pr153目标值(此参数设置为目标压力,数值根据远传压力表量程的百分比算)Pr154-Pr156(详情查看说明书22页)J1插针跳线应该在1-AI这个位置远传压力表信号接线端子为:+10V、AI、GND,中心线为AI最后还可以参照说明书75页恒压供水应用举例说明。
设置步骤如下:
拓展资料:
变频器恒压供水的优点:
⒈ 技术先进:采用了变频器和PLC(PC/智能控制器)的自动化控制,使设备根据各种供水要求实现智能化恒压变量供量供水;
⒉ 高效节能:系统能按需设定压力,系统根据设定的压力自动调节水泵转速和水泵运行台数,使设备运行在高效节能的最佳状态;
⒊ 供水压力稳定:系统实现闭环控制,能自动调节设定压力和系统压力的差值,是压力保持恒定;
⒋ 操作稳定:系统由变频器或变频器加智能控制器自动控制,操作极为简单;
⒌ 延长电机、水泵寿命:各泵皆为软启动,消除了启动时的冲击电流。各泵循环启动,使备用水泵不会因长久不用而生锈或使用频繁而磨损。对消防实现定期巡检;
⒍ 完善的保护功能:具有过流、缺相、过压、过热、过载等多种保护,水泵运行如有故障,自动停止工作并报警输出;系统具有自检、故障判断、故障记忆、故障显示、自动启动备用泵等功能;
⒎ 小流量睡眠功能:可配接附属小泵,使系统运行在夜间或其它小流量情况下,自动关闭主泵,开启附属小泵,从而避免因开大功率水泵而造成的浪费;
参考资料:百度百科恒压供水变频器