什么叫剩余电流互感器?什么叫零序电流互感器?它们分别起什么作用?
2个回答
展开全部
就当都是一样的,就是漏电互感器吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
上海思派
2024-04-28 广告
2024-04-28 广告
没有区别,这是个称呼问题,当然,互感器是测量单根通电导线的电流,而零序电流互感器,也可以单独测量零线回路上的电流,还可以测量火线跟零线二根导线一起检测,应该这时没有电流,如果有电流产生,那么,就是线路上,有问题了,同样,还可以三相四线同时窜...
点击进入详情页
本回答由上海思派提供
展开全部
在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,都是基于基尔霍夫电流定律,但使用范围、安装等要求却有所不同。
零序:零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间的工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。安装时A、B、C三相导线一起穿过一零序C.T,低压也可在中性线N上安装一个零序C.T
剩余:剩余电流互感器保护动作整定电流可以从mA级到A级,有相当高的动作灵敏性,因此剩余电流保护装置对于TT、IT、TN-S TN-C-S系统接地系统均可适用。安装时A、B、C三相导线与N线一起穿过一个剩余C.T,
参考资料: http://baike.baidu.com/view/3842422.htm
本回答被提问者和网友采纳