工厂消防室外管网压力一般要求多少公斤?

现在多采用球墨铸铁管还是焊接无缝钢管的好?... 现在多采用球墨铸铁管还是焊接无缝钢管的好? 展开
 我来答
银月光1873
2010-12-27 · TA获得超过744个赞
知道小有建树答主
回答量:141
采纳率:0%
帮助的人:115万
展开全部
外网管道现在都是用焊接无缝钢管管道承受压力的标准是1.6MPa,做防腐处理。
要是建筑物比较高主管网压力不得低于0.6MPa(6公斤),上限在1.0MPa左右,安现场情况而定,从消防水泵房的稳压水泵控制柜上设置。
湿美电气
2021-07-29 广告
消防栓水压力值为0.15MPa~0.2MPa是正常。常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求。消防栓... 点击进入详情页
本回答由 湿美电气提供
伯乐园
推荐于2017-09-02 · TA获得超过7647个赞
知道大有可为答主
回答量:4162
采纳率:0%
帮助的人:769万
展开全部
1、消防管道的工作压力(一般建筑、高层建筑、超高层建筑)一般设计为1.6Mpa;
2、“机械加工厂的 消火栓进水管道压力是多少”应该是市政供水0.4~0.6Mpa;
3、"消火栓进水管道"如果经过增压泵的压力应该为1.6Mpa 左右就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友64b4f65
2010-12-15 · TA获得超过3793个赞
知道大有可为答主
回答量:2027
采纳率:0%
帮助的人:1404万
展开全部
5~10kg ,绝大部分时间应该在7公斤左右。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
春之日月升9217
2010-12-14 · TA获得超过538个赞
知道小有建树答主
回答量:290
采纳率:0%
帮助的人:294万
展开全部
0.5~1.0MPa,即5~10kg