消防正常水压多少公斤

 我来答
爱到心痛老虎0J0
高能答主

2022-03-04 · 有什么不懂的尽管问我
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:32%
帮助的人:287万
展开全部
消防水管的水压应该处于1公斤以上(不小于0.10MPa)。
《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.1.3条规定:室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。
水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时,应先将管网内的空气排净,并缓缓升压。达到试验压力后,稳压30分钟,目测管网,应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。水压强度试验和管网冲洗合格后进行水压严密性试验。试验压力为设计工作压力,稳压24小时,无泄漏为合格。有吊顶则在封吊顶前进行试压,为了不影响吊顶装修进度分层分段试压,试压完后冲洗管道,合格后可封闭吊顶。吊顶材料在管箍甩口处开一个30mm的孔,把预留口露出,吊顶装修完后把丝堵卸下安装喷洒头。管道可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后再处理,必要时卸水处理。冬季试压环境温度不得低于5℃,夏季试压尽量不直接用外线上水,防止结露。试压合格后及时办理验收手续。消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其他成品。
娱说娱话
高能答主

2022-03-04 · 有什么不懂的尽管问我
知道大有可为答主
回答量:3637
采纳率:100%
帮助的人:67万
展开全部
消防水管的水压应该处于1公斤以上(不小于0.10MPa)。
消防给水及消火栓系统技术规范》第7.1.3条规定:室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。
