管道工程之水压试验
1个回答
展开全部
管道分有压管道和无压管道,例如给水管道就是压力管道,排水管道为无压管道。那有压管道和无压管道的功能性试验分别是什么呢?今天先来了解一下压力管道的水压试验。
一、压力管道的水压试验:
水压试验是以水为介质,对已敷设的压力管道采用满水后加压的方法,来检验在规定压力值时管道是否发生结构破坏以及是否符合规定的允许渗水量(或允许压力降)标准的试验。
(一)、预试验
将管道内水压缓缓升至规定的试验压力并稳压30分钟,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;如有及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
(二)、主试验阶段
停止注水补压,稳定15分钟;15分钟后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30分钟,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。
(三)注意事项
1、试验合格的判定依据为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。设计无要求时根据实际情况选用其中一值或两值作为依据,合格后管道方可通水运行。
2、水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
3、采用两种以上的管材时,宜按不同管材分别进行试验,不具备分别试验条件必须组合试验,且设计无要求时,采用试验管材中要求最严的标准进行试验。
4、大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合格,且设计无要求时,可免去预实验阶段,而直接进行主试验阶段。
5、试验长度除设计有要求外,水压试验的管段长度不宜大于1km;对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面根据工程具体情况确定。
6、给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达标后方可允许并网通水投入运行。
以上为水压试验的大致流程,还有一些注意事项没有说明,明天我们学习无压管道的功能性试验。
2023-07-31 广告
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利...
点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询