2.5铜芯线每百米压降有多少? 我来答 1个回答 #热议# 上班途中天气原因受伤算工伤吗? killatw 高粉答主 2023-07-31 · 关注我不会让你失望 知道大有可为答主 回答量:1.8万 采纳率:91% 帮助的人:2332万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 2.5平方铜芯线每百米压降为20.64v。 查电缆载流量表,有2.5平方铜线的载流量为30A,下面按30A载流量进行电压损失计算: 距离:L=100米 铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。 电缆截面积:S=2.5mm²。 电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.688欧 电缆的电压降为:U=IR=30X0.688=20.64v 电缆的电压损失率:10.33/220=9.4%(按单相市电计算) 《城市配电网规划设计规范》规定220V电压波动要求在+5%和-10%之间。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2020-08-15 1.5铜线300米220v电压降多少? 2 2022-08-11 请问铜芯线每100米的压降及线损是多少 2023-01-13 4平方铜线两百米长压降多少 2023-07-29 2.5平方铜芯线每百米压降为多少? 2023-08-01 2.5平方铜芯线每百米压降多少v 2024-01-15 200米4mm2的铜芯线电压降是多少? 1 2022-10-14 200米铜芯线2.5平方220V它电压降是多少,怎么算? 1 2022-05-17 200米铜芯线2.5平方220V它电压降是多少,怎么算 为你推荐: