1 明敷引下线与断接卡。

沿外墙用25*4cm 镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8 米做断接卡,每处引下线打人工接地

极,保护钢管密封处理。

墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。

2 暗敷引下线与断接卡。

墙角有柱子,有ф10mm 以上柱内钢筋4 根,无柱内钢筋时用25*4mm 扁钢,在1.6-1.8 米做断接卡,每

处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。

地圈梁或承台时采用。

3 暗敷引下线,明测试卡

利用柱内钢筋做引下线,或扁钢暗敷引下,在1.6-1.8 米做测试点,不断开。但注意在每个测试点埋地

下1 米处应有引出外墙1 米的扁钢预留,以增打接地极。

有地圈梁与承台时采用。一般此种情况用于变配电房上。

4,另一种暗敷引下线,明测试卡。

利用柱内钢筋做引下线,在离地0.5 米处焊接铁板,引出一根40*4mm 扁钢做测试点,扁钢应有穿螺栓的

洞眼。同时注意在每个测试点埋地下1 米处应有引出外墙1 米的扁钢预留,以增打接地极。

有地圈梁与承台时,或钢结构厂房钢柱采用,一般此种情况用于厂房,住宅,一般建筑。

agz1973
2010-12-15
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:16万
展开全部
要能够断开就行
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
blxnzy
2010-12-27 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:66
采纳率:0%
帮助的人:61.6万
展开全部
你可以上筑龙网看看
本回答被提问者采纳