如何计算追补电量

带负荷更换10kV的高供高计客户的电能表,电流互感器为3000/5,功率因数为0.84,二次电流为Ia=Ic=0.35A,电流短接时间为15min。应补电量为()kWh... 带负荷更换10kV的高供高计客户的电能表,电流互感器为3000/5,功率因数为0.84,二次电流为Ia=Ic=0.35A,电流短接时间为15min。应补电量为( )kWh 展开
 我来答
ZYJ1953414
高粉答主

2014-04-20 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:5477万
展开全部
二次电流0.35A 。折算到一次电流为210A。
有功功率P=1.732x10000x210x0.84=3055KW。
应补电量=3055x0.25=764度。
北京迪天嘉业
2025-08-10 广告
咨询服务热线010-82905660 北京迪天嘉业信息科技有限责任公司由一批IT精英组成的科技公司。我公司是英伟达中国区授权NPN。公司主要从事IT产品销售、系统集成和软件开发业务。公司专注于智算力、AI、HPC、算力租赁、数据中心业务。为... 点击进入详情页
本回答由北京迪天嘉业提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式