如何计算追补电量
带负荷更换10kV的高供高计客户的电能表,电流互感器为3000/5,功率因数为0.84,二次电流为Ia=Ic=0.35A,电流短接时间为15min。应补电量为()kWh...
带负荷更换10kV的高供高计客户的电能表,电流互感器为3000/5,功率因数为0.84,二次电流为Ia=Ic=0.35A,电流短接时间为15min。应补电量为( )kWh
展开
展开全部
二次电流0.35A 。折算到一次电流为210A。
有功功率P=1.732x10000x210x0.84=3055KW。
应补电量=3055x0.25=764度。
有功功率P=1.732x10000x210x0.84=3055KW。
应补电量=3055x0.25=764度。