这个情况电量追补如何计算? 50
2008年月日早10:00,某变电站35kV侧由于母线电压互感器故障,导致35kV侧电压读数消失,持续时间:10:00-13:30。13:30某供电局对35kV侧停电检修...
2008年月日早10:00,某变电站35kV侧由于母线电压互感器故障,导致35kV侧电压读数消失,持续时间:10:00-13:30。13:30某供电局对35kV侧停电检修,同时停止了对某厂供电(该厂出线接于该变35kV侧)。后于同日15:30恢复送电。由于电能表因二次侧电压消失的原因,造成10:00-13:30期间停止计量,因此,这个时段的电量需要进行计算追补。
说明:10:00-13:30期间采集器每小时采集一个电流值,共四个电流值。
时间 电流值(A)
10:00 146.32
11:00 0.00
12:00 41.5
13:00 145.62
平均数 83.36
注:此电流值是一次侧电流。
该厂电流互感器变比:600/5
电能表参数(额定电压):3×57-120V,表记接线方式为三相三线
这个题应该怎么算?请高手们解答下!谢谢!!
知道的就算来看看,这个厂正常用电每天18万左右,停了两小时差不多是1.5万左右的电量,这个厂的负荷变化很大,所以不能粗略计算,这个只是作为计算结果的参考。望高手们不吝赐教,谢谢! 展开