2500KVA变压器承载电流多少 计算方式
2500千伏安变压器最多可以承受2700KW。
如果功率因数为0.9,则其额定可以带2250kW的有功负荷。不过变压器都有短路应急过负荷的能力,一般可以带20%的应急过负荷,则最高可承受2700KW,但不超过2小时。两小时是变压器的限制,超过两小时变压器温度过高会导致绝缘损坏,发生绝缘击穿 、短路等严重后果。
扩展资料:
注意事项:
变压器过负荷时应将所有冷却系统投入,并密切监视变压器温度和负荷情况,及时汇报,以便调整负荷。变压器过负荷运行时应增加变压器巡视次数,密切注意冷却系统的工作情况,注意变压器油位及各触点是否发热等。
电压测定,变压器的电压变动量,应在额定电压±5%以内。如果超过这一范围,应采用分接头调正,使电压达到规定范围,一直用电压表分别测试次级电压。
参考资料来源:百度百科-变压器接地电流
三相交流电功率计算公式是:
P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
因为P=UIcosφ,所以
I=P/(Ucosφ)=2500KVA/(380Vx0.85)=7740A。
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器等。
一次侧额定电流:
I=P/1.732/U=2500/1.732/10≈144(A)
二次侧额定电流:
I=P/1.732/U=2500/1.732/0.4≈3609(A)
但变压器在短时间内通常有一定的过载能力,所以过载时电流会比额定值要大。