[求助-西门子PLC200]我EM235四个通道的模块 我拨码是接入4个电流输入的模拟量通道 但
我的通道接的是变频器反馈的运行频率的电压信号,信号虽然准但是我设置变频器已经基本准确啦,这样会影响我的模块的寿命吗?我就是怕对我的模块不好...
我的通道接的是变频器反馈的运行频率的电压信号,信号虽然准但是我设置变频器已经基本准确啦,这样会影响我的模块的寿命吗?我就是怕对我的模块不好
展开
2个回答
2014-01-15
展开全部
同一个模块的不同通道是否可以分别接电流和电压型输入信号?可以分别按照电流和电压型信号的要求接线。但是DIP开关设置对整个模块的所有通道有效,在这种情况下,电流、电压信号的规格必须能设置为相同的DIP开关状态。0 - 5V和0 - 20mA信号具有相同的DIP设置状态,可以接入同一个模拟量模块的不同通道。见上传的截图。 图片说明:1,0 - 5V和0 - 20mA信号具有相同的DIP设置状态 变频器的电压反馈信号就接模拟量模块的电压信号输入,不可以接电流信号输入,这个你懂得的。 至于会损坏模块,你的担心是多余的,因为这个是光电信号隔离的,生产厂家在设计这个方面已经会考虑到,电压就接电压信号,电流就接电流信号,你的模块DIP开关要设置好,信号输入要匹配。
2014-01-15
展开全部
拨码设置为电流输入实际上是把内置的250欧姆电阻并入输入回路,把电流信号转换成电压信号,如果接入的是电压信号,如果信号有足够的输出功率,那也没什么问题,相当于多给电压信号一个250欧姆的负载,如果电压信号是10V,那么负载电流将增加40mA,对信号提供方来说是个考验,建议还是按正确的信号设置,对于EM235来说没有任何问题。