进水管热,回水管不热是什么原因

进水管热,回水管不热是什么原因... 进水管热,回水管不热是什么原因 展开
 我来答
无锡酬信雕刻机厂家
2016-12-22 · 点击头像,欢迎您来电咨询。
无锡酬信雕刻机厂家
酬信雕刻机厂家主营:广告巡边雕刻机,亚克力雕刻机,发光字雕刻机,木工雕刻机,板式家具生产线,数控开料机,橱柜门雕刻机,石材雕刻机,大理石雕刻机,玉石雕刻机,加工中心、振动刀切割机,激光雕刻等
向TA提问
展开全部

一、暖气进水管热回水管不热是以下原因造成的:

1、管道和暖气内没排气,回水管道阀门没打开;

   在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。 暖气在钢柱满水后的管道中,会有一定的气体,这有可能导致“地暖进水。打开排气阀直接排气,直至放出热水为止。

2、循环动力不足,水压不足。

   进水管和回水管会出现一定的水压。依靠水压使热水流通。如果水压不足,回水管不能流入热水,就会出现暖气回水管不热的现象。

   3、回水管道坡度不够。

   如果地暖环路压力不足,可能导致水循环不畅,出现进水管热回水管冷的情况发生。

   解决办法:可以找物业,也可以找供热部门。可加装循环泵解决循环不畅问题(视情况而定)。

  4、冰凉各回路中管路/负荷不平均,就是说热的那一路要么管路短,要么暖气少,热水直接走近道了。解决的方法是先排气再测水压,之后可以关小热的这一路的回水阀。

   5、回水管被堵塞

   暖气在使用的时间长了之后,回水管道出现被堵塞的现象。这事就需要清洗过滤器,过滤器在地暖系统中主要负责过滤管道中的杂质,如果过滤器出现堵塞,就容易出现地暖不热。

6、暖气出现冷热不均

个别朋友反应家里安装地暖后有的房间热,有的房间不热或冷热不均,出现这种情况多一半是由于前期设计不合理或施工不当导致。

解决办法,经验丰富的技术人员可以通过修改、调整地暖环路解决此故障。

二、暖气进水管热回水管不热解决方法如下:

   1、暖气放气具体操作步骤:

   ①准备工具:钳子,扳手,毛巾。

   ②首先需要找到防水的地方,总共各有一个放气扣,上面进水口一个,下面回水管一个。如果实在找不准的话,可以试着摸一下,一般情况下,热的是进水管,凉的是回水管。

   ③测试是不是由于没排气造成的回水管不热。

   先放进水管的气,在放气的时候要有人看护,因为放气的时候胶管可能会出现跳动的情况,然后用钳子打开阀门,用准备好的毛巾,裹住阀门的周围,因为在放气的时候可能会有一些水溢出。防止水外泄。

④放回水管的气,在放气之前要先关闭回水管的主阀门,一般情况下是绿色或者红色把柄,转90度自动关闭。放气过程和进水一样,只是需要把管接到下面的放气阀门上即可。

⑤逐个放每个屋的单水管,一般每户有3-4个。具体操作是关闭主回水阀门。并且关闭各个单管的阀门,只留其中一个是回水的。如此重复每个单管即可。

⑥什么情况下放气成功。主要就是里边没有污水和气体喷出。达到基本稳定状态。

⑦最后打开所有通水阀门。包括主回水管,各个单管。关紧那两个放气阀,用钳子,但是不能用力过猛,否则容易引起阀门损坏。

注意,一定要关紧那两个放气阀,用钳子,但是不能用力过猛,否则容易引起阀门损坏。出现泄水问题,一定要马上关闭主进水管的住阀门,即可断掉水源。然后再采取其他措施。

    2、管道清洗

地暖长时间使用管道中容易存留水垢,导致地暖管路栓塞,造成地暖不热的情况发生。水暖一般使用4-5年需要清洗一次。

  关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。 一个一个管子排完气以后 打开总阀 水流哗哗的可以听到声音。

武迎楣f4
2016-01-08 · TA获得超过2498个赞
知道小有建树答主
回答量:758
采纳率:94%
帮助的人:45.8万
展开全部
  暖气回水管不热进水管热是什么原因

  暖气回水管不热进水管热怎么解决

 一个一个管子排完气以后 打开总阀 水流哗哗的可以听到声音。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2016-12-09
展开全部
您好!很高兴为您解答。1、管道和暖气内没排气,回水管道阀门没打开; 在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。 5、回水管被堵塞 暖气在使用的时间长了之后,回水管道出现被堵塞的现象。这事就需要清洗过滤器,过滤器在地暖系统中主要负责过滤管道中的杂质,如果过滤器出现堵塞,就容易出现暖气不热。 6、暖气出现冷热不均  个别朋友反应家里安装地暖后有的房间热,有的房间不热或冷热不均,出现这种情况多一半是由于前期设计不合理或施工不当导致。  解决办法,经验丰富的技术人员可以通过修改、调整暖气环路解决此故障。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
学习经验多多
2016-12-05 · TA获得超过276个赞
知道答主
回答量:112
采纳率:100%
帮助的人:46.6万
展开全部
第一、管路中积气
  与暖气一样,地暖刚注满水后管道中一样会有气体产生,这有可能导致“地暖进水管热回水管冷”现象。在调试过程中需要大量排气。
  解决办法;打开排气阀直接排气,直至放出热水为止。

  第二、清洗过滤器
  过滤器在地暖系统中主要负责过滤管道中的杂质,如果过滤器堵塞,容易出现地暖不热的现象。
  解决办法;摘下过滤器采用清水洗净。

  第三、地暖环路压力不足
  如果地暖环路压力不足,可能导致水循环不畅,出现进水管热回水管冷的情况发生。
  解决办法,可加装循环泵解决循环不畅问题(视情况而定)。

  第四、冷热不均
  个别网友反应家里安装地暖后有的房间热,有的房间不热或冷热不均,出现这种情况多一半是由于前期设计不合理或施工不当导致。
  解决办法,经验丰富的技术人员可以通过修改、调整地暖环路解决此故障。

  第五、管道清洗
  地暖长时间使用管道中容易存留水垢,导致地暖管路栓塞,造成地暖不热的情况发生。水暖一般使用4-5年需要清洗一次。
  解决办法,找专业地暖公司或清洗队伍清洗。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2021-12-19
展开全部
首先我们回答问题一定要实事求是,不要复制黏贴,不要模棱两可,尽量提供有效答案。
以下是解答,第一,基本排除管道有气阻的可能,物业,供热人员,和我们自身,一般已经把排气这一过程做完了,存在问题的主要是新房,旧房的业主已经知道清理管道
那么新房为什么会出现那么多问题,出现问题的大多是高层,第一,进水供压不足,第二,回水压力大。
如果你是在低楼层,几乎不可能出现回水不热的问题,如果有,一定是管道阻塞,甚至压力足够的话,管阻都被水压冲开,天然的管道清理。
如果你是高层,可能是供热公司供压不足,可能是你的邻居使用了循环泵,最不可能的是管道阻塞,以现在的施工水平,几乎不可能,验房时都有打压测试的,堵塞当时就发现了,而且压力足够的话,管阻几乎可以忽略。
为什么年年都有业主反映供暖不热,问题就在供热公司,供水压力不足,回水设定不合理,甚至有的供热公司还弄什么节能减排,数据化管理,白天加压加热,晚上减压减热,,,,,,,
我的办法是给热力公司一直打电话,还不能解决的话,在回水管处加个排水管,一直放水,室温就上来了,起到类似循环泵的效果,时间长了,热力公司就来给你彻底解决了。
我的方法,仅供参考,千万别照搬,有的热力公司是没有人性的,,,,,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(9)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式