35kv线路两台16000kva变压器的线路保护整定值是多少? 我来答 1个回答 #热议# 空调使用不当可能引发哪些疾病? 邬军杨 2021-06-23 · TA获得超过1906个赞 知道小有建树答主 回答量:3270 采纳率:81% 帮助的人:101万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 U=35kV,S=16000x2=32000kvA,丨n=S/√3U=32000/1.732X35=32000/60.62=528A。假如CT=500/5=100:1,二次额定电流5.28A,过流速断Ι段取6倍=约32A,t=0.00一0.02S,过流限时速断Ⅱ段取1.2倍=6.34A,t=0.5一1S,过流Ⅲ段取丨n=5.28A,t=1一3S。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2014-05-20 35kv6300kva变压器的保护整定值咋算 2014-09-17 35KV架空线路全长6.3KM、两台16000KVA变压器损... 1 2011-09-23 35kv变压器继电保护计算 2 2010-02-24 35KV16000KVA的变压器高压侧额定电流是多少? 4 2012-11-05 变压器的各项保护整定值如何计算? 88 2019-03-14 110KV/35KV/10KV变电站及线路继电保护整定计算 4 2010-08-09 继电保护整定值计算 82 更多类似问题 > 为你推荐: